Appeler

Peut-on poser du béton ciré sur un plancher chauffant ?

Mis à jour le 2 novembre 2026

En bref. Oui, sur un plancher chauffant à eau chaude ou électrique basse température, avec un système de béton ciré qui le prévoit [1]. Le chauffage est coupé 48 h avant la pose, puis remis en route progressivement 48 h à 7 jours après selon le produit [1] [3].

Les conditions des fabricants

  • Mercadier : l'Enduit Béton Coloré (EBC) convient sur plancher chauffant à eau chaude et électrique basse température [1].
  • Marius Aurenti : la fiche M700 prévoit la chape avec ou sans chauffage en local résidentiel [2].
  • Chauffage coupé 48 h avant l'application [1].
  • Remise en chauffe progressive : 48 h après pour le PMB [3], 7 jours minimum pour l'EBC [1].
  • Un chauffage au sol neuf doit avoir été mis en chauffe une première fois avant la pose, et les joints sont respectés [1].

Le plancher chauffant lui-même

Le NF DTU 65.14 de juillet 2023 encadre les planchers chauffants à eau [4]. Pour le béton ciré posé dessus, la règle est la fiche technique du fabricant.

Et la résine époxy ?

On ne la pose sur plancher chauffant que si la fiche technique du système de résine époxy retenu le prévoit. On vous montre la fiche avant de signer.

Questions fréquentes

Faut-il attendre après une chape neuve ?

Oui : la chape doit être sèche. Les fiches Mercadier demandent par exemple 28 jours et moins de 4,5 % d'humidité pour une chape ciment, 8 semaines et moins de 0,5 % pour une chape anhydrite [1].

Le béton ciré freine-t-il la chaleur ?

Il est très fin, 1 à 2 mm pour le PMB Mercadier [3], donc il ajoute peu d'épaisseur sur le plancher.

Et un plancher chauffant électrique classique ?

Les fiches citent l'électrique basse température [1]. Pour un autre système, on demande l'avis du fabricant avant le devis.

Devis gratuit

Sources

  1. Mercadier, « Fiche technique Enduit Béton Coloré (EBC) », 19/02/2026 : https://www.mercadier.fr/content/FT/FT_Enduit-Beton-Colore-EBC.pdf
  2. Marius Aurenti, « Fiche technique Morpheo M700 », 10/09/2026 : https://mariusaurenti.com/wp-content/uploads/Fiches-Techniques-Notices/B%C3%A9ton%20Cir%C3%A9/KIT%20-%20B%C3%A9ton%20Cir%C3%A9%20-%20Escalier%20int%C3%A9rieur/Sur%20B%C3%A9ton%20neuf/Morpheo-M700-Classic-MORPHEO-BLUSH-Mineral-Color-FT.pdf
  3. Mercadier, « Fiche technique Pure Minéral Béton (PMB) », 03/10/2025 : https://www.mercadier.fr/content/FT/FT_Pure-Mineral-Beton-PMB.pdf
  4. FFB, « Un NF DTU tout chaud pour les planchers chauffants et réversibles », 08/09/2023 : https://www.ffbatiment.fr/actualites-batiment/actualite/un-nf-dtu-tout-chaud-pour-les-planchers-chauffants-et-reversibles